艾默生充电模块五大常见故障原因与处理办法

作者:老电工时间:2019-08-27 06:23:55

有关艾默生充电模块的几种常见故障,艾默生充电模块的过压、欠压、过温保护,艾默生充电模块过压、过流故障,艾默生充电模块不均流等故障,并给出了艾默生充电模块故障的处理方法。

艾默生充电模块五大常见故障

艾默生充电模块经常会出现的五个常见的故障点,以下维修方法适用于爱默生HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。

一、艾默生充电模块的过压、欠压、过温保护

充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认;

原因:

1、机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护;

2、机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。

二、艾默生充电模块过压、过流故障

对策一:充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;

对策二:不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,(www.dgjs123.com)该情况下需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小(调到最小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),然后重新整定模块的输出电压。

三、艾默生充电模块不均流

原因:

1、没有连接均流线,可能导致不均流;

2、控制模块和合闸模块之间不可以均流;

对策:断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块的额定输出电流;

四、艾默生充电模块通讯中断

充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同的地址也将造成监控模块通讯中断;

充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;

充电模块地线连接不良或者没有连接可能导致充电模块通讯中断;来自:电工天下

充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线良好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;

监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;

充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置。

五、艾默生充电模块半载输出

部分艾默生充电模块具有缺相半载输出保护的功能,请检查充电模块的交流输入电压。

充电模块电压输出无法达到设定的电压,充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值;

电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。

以上分享了艾默生充电模块的常见故障,适用于爱默生HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。