倒换母线的操作要领
在倒换母线时,首先给备用母线充电或检查两组母线电压是否相等,并取下母联断路器的操作熔断器,然后进行倒换母线隔离开关的操作。逐一合上需要转换至另一组母线的隔离开关,再逐一拉开在这一组母线上相对应的隔离开关。
在给备用母线充电前,应投入母联断路器的全部保护装置,并将有关保护整定值和时限改小,以便当充电至故障母线时,母联断路器能迅速跳闸。当备用母线充电完毕后,再将保护整定值和时限调回。
注意:在倒换母线隔离开关以前,取下母联断路器的操作熔断器,是一项必不可少的操作项目。
如此,母联断路器在任何情况下都不会跳闸,如某一母线故障,从而防止在倒闸操作过程中,应先合入后拉开相对应的隔离开关,这样电路不论有多大电流,也不会发生危险,因为这样操作时遵守等电位操作的原理。