三菱特殊辅助继电器指令功能用法教程
来源:电工天下时间:2023-03-10 23:14:23 作者:手机版>>
三菱plc常用的特殊辅助继电器
M8000-运行监控常开触点,PLC运行时一直ON。
M8001-运行监控常闭触点,PLC运行时一直OFF。
M8002-初始化脉冲常开触点,PLC运行时ON一个扫描周期。
(M8002用于PLC的初始化,plc每次断电重启后M8002就会执行一次。需要做数据初始化的时候使用,一般是做初始化时候用)
M8003-初始化脉冲常闭触点,PLC运行时OFF一个扫描周期。
M8011、M8012、M8013 和M8014 分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的特殊辅助继电器。
举两个例子来理解三菱特殊辅助继电器的应用
例1:三菱plc,特殊辅助继电器M8000
M8000是RUN监视,a触点,可利用于指令的驱动条件。
M8000上电导通。有的指令是不能与左母线直接连接起来,输出指令也是不能直接导通的,包括最基本的Y0.
如下图,加个 M8000就可以了
例2:M8000配合特殊辅助继电器M8048;信号报警器动作 ,M8049:信号报警器有效
当信号报警器有效时(M8049=1),状态软元件S900-S999中任意一个为ON,则信号报警器动作(M8048=1)。
如上如,作为诊断外部故障输出使用。对D8049的内容进行监控。
上电导通M8000,M8049报警有效,一旦满足条件,S900-S902中任何一个有动作,则M8048=1,输出Y010
相关文章
- 上一篇:拉低整个行业的有证假电工——毒害尤甚砒霜
- 下一篇:电工操作证和电工等级证的区别