艾默生充电模块五大常见故障原因与处理办法
来源:电工天下时间:2019-08-27 06:23:55 作者:老电工手机版>>
有关艾默生充电模块的几种常见故障,艾默生充电模块的过压、欠压、过温保护,艾默生充电模块过压、过流故障,艾默生充电模块不均流等故障,并给出了艾默生充电模块故障的处理方法。
艾默生充电模块五大常见故障
艾默生充电模块经常会出现的五个常见的故障点,以下维修方法适用于爱默生HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。
一、艾默生充电模块的过压、欠压、过温保护
充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认;
原因:
1、机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护;
2、机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。
二、艾默生充电模块过压、过流故障
对策一:充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;
对策二:不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,(www.dgjs123.com)该情况下需要断电后将电压调整电位器逆时针调到最小(调到最小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),然后重新整定模块的输出电压。
三、艾默生充电模块不均流
原因:
1、没有连接均流线,可能导致不均流;
2、控制模块和合闸模块之间不可以均流;
对策:断开均流线和通讯线,给模块加载,测量该模块的均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的要求,其中i为该充电模块的实际输出电流,I为该充电模块的额定输出电流;
四、艾默生充电模块通讯中断
充电模块的地址设置错误将导致充电模块通讯中断,两个不同的充电模块设置相同的地址也将造成监控模块通讯中断;
充电模块类型设置(有级限流和无级现流)将导致监控模块通讯中断;
充电模块地线连接不良或者没有连接可能导致充电模块通讯中断;来自:电工天下
充电模块的重载的情况下导致通讯中断,接地线良好的情况下可以通过增加通讯适配器来解决;
监控模块中错误的串口号码设置将导致充电模块通讯中断;
充电模块的地址要求从0开始设置,地址要求连续设置。
五、艾默生充电模块半载输出
部分艾默生充电模块具有缺相半载输出保护的功能,请检查充电模块的交流输入电压。
充电模块电压输出无法达到设定的电压,充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值;
电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。
以上分享了艾默生充电模块的常见故障,适用于爱默生HD22005-3、HD22010-3、HD22020-3、HD11010-3、HD11020-3、HD22010-2、HD11020-2、HD22020-2等充电模块。
相关文章变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
电动车充电机的二种常见故障

有关电动车充电机的二种常见故障,电动车充电机的常见故障的维修方法,分为保险丝管熔断、电网电压的波动导致的故障等,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2020-03-11 10:08:19
断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。
时间:2020-03-11 09:47:57
电动葫芦八大常见故障原因与处理方法(图文)

电动葫芦按起动开关后不工作怎么办,电动葫芦运行时出现异常响声原因是什么,这里总结了电动葫芦的八大常见故障的原因,并给出了相关解决方法。
时间:2017-07-29 10:59:44
电动卷帘门四大常见故障的处理方法

电动卷帘门不动或转速慢怎么办,电机振动或噪声较大如何解决,这里总结了电动卷帘门四大常见故障的处理方法,有遇到这些问题的朋友参考下。
时间:2015-06-23 15:38:01
- 上一篇:见习电工工作总结:从学生到电工的转变
- 下一篇:电动卷帘门四大常见故障的处理方法