首页 > 电工仪表 > 电工测量

钳形表怎么测量电机的运行电流?

作者:老电工时间:2021-05-21 09:33:23

如何用钳形表测量电机的运行电流,电机的额定电流指的是线电流,正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。

钳形表测量电机运行电流的方法

电机的额定电流是指线电流,从电源或保护开关或接触器处测量,额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。

在此电流下可长期安全运行。钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小。只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。

通过测量运行中电动机的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。

1、正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。

2、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。

3、当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读