有关使用钳表法测量杆塔工频接地电阻的方法,钳形表测量杆塔工频接地电阻的三个步骤,需要的朋友参考下。
1、首先,检查被测线路杆塔是否符合7.2的规定,记录杆塔编号、接地极编号、接地极型式、土壤状况和当地气温。
2、检查被测杆塔接地线的电气连接状况。
测量时,只保留一根接地线与杆塔塔身相连,其余接地线均应与杆塔塔身断开,并用金属导线将断开的其他接地线与被保留的接地线并联,将杆塔接地装置作为整体测量。
3、测量时打开测试仪钳口,使用钳形接地电阻测试仪钳住被保留的那根接地线,使接地线居中,尽可能垂直于测试仪钳口所在平面,并保持钳口接触良好,使测试仪工作,读取并记录稳定的读数。