首页 > 电工仪表 > 电工测量

摇表测量电缆电阻的注意事项

作者:老电工时间:2020-05-06 06:25:20

有关摇表测量电缆电阻的方法及注意事项,摇表型绝缘电阻测试仪,测量绝缘电阻用绝缘表,最好是数字型的。

摇表测量电缆电阻的注意事项

兆欧表/绝缘表有三个接线柱:一个为“L”,一个为“E”,还有一个为“G”(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时“L”接被测线路上,“E”接地线

测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接到电缆的绝缘纸上。

在测量时要注意以下几点:

1、测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。

2、兆欧表/绝缘表使用时,必须平放。

3、兆欧表/绝缘表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动手柄,查看指针是否在“零”处。

4、引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。来自:电工技术之家

5、进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。

6、在测量时,应使转数达到120转/分。

7、量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。

摇表型绝缘电阻测试仪:把电缆两端都接在上面,然后摇上面的手柄,就能显示出来,也叫摇表来测量,把电缆中任两芯线卡在摇表两个接线柱上,手摇摇把,每分钟约120转,此刻,表盘上的读数就是绝缘电阻值,一般要求大于20兆欧。

测量绝缘电阻用绝缘表,最好是数字型的。看起来比较直观。先把夹子接地(最好是金属物体,一定要接地)别另二个个夹子接上电缆线和屏蔽层就可以了。

使用兆欧表测量380v交流电电缆的绝缘性,如何看读数才算绝缘性好与不好?

380v交流电电缆的绝缘性,用500V绝缘电阻表测量,电阻大于5MΩ就可以了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读