首页 > 电工仪表 > 电工测量

高压验电器的正确使用方法

作者:老电工时间:2020-07-21 14:12:28

有关高压验电器的使用方法,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级,验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,掌握高压验电器的正确使用方法很有必要。

高压验电器的用法

一、高压验电器的正确使用方法

验电前应对验电器进行自检试验,使用时须同时按住自检导电金属开关和触电探针,验电指示器发出间歇振荡声光讯号,则证明验电器性能完好,即可进行验电,此时可将伸缩绝缘杆拉开进行验电操作,手不能超过规定的安全环。

验电器触头与等级的带电体触示,即可发出间歇声光讯号表示有电,否则表示无电。

1、高压验电器在使用前,应先对信号仪进行自检,以确定信号仪是好的,才能正式使用。

方法:按一下信号仪的自检按钮,信号仪应发出语言:“有电危险,请勿靠近”。同时,信号仪底部也有灯光显示。说明信号仪是好的,可以使用。

2、将信号仪固定在伸缩绝缘杆上,拉出绝缘杆至较紧状态。

3、手握绝缘杆,不要超过扶手限位的标记。

4、高压验电器验电时,将信号仪的探头由远而近慢慢接近被测导体。如果信号仪发出语言和灯光,说明被测导体有电。如果信号仪的探头至直碰到被测导体,也没有发出语言和灯光,说明被测导体没电。

5、为了安全起见,可先将验电器在有电导体上试验一下是否良好,再正式使用。

6、如果是6KV、10KV的高压验电器,不使用绝缘杆,还可以当作220V低压验电器使用。方法是用手接触信号仪底部固定螺丝,将顶部的探头接触220V的火线,信号仪就会发出语言和灯光。

二、高压验电器的使用注意事项

1、使用前,确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级相适应,以免危及操作者人身安全或产生误判。

2、验电时,操作者应带绝缘手套,手握在护环以下部分,同时设专人监护。同样应在有电设备上先验证验电器性能完好,然后再对被验电设备进行检测。注意操作中是将验电器渐渐移向设备,在移近过程中若有发光或发声指示,则立即停止验电。

3、使用高压验电器时,必须在气候良好的情况下进行,以确保操作人员的安全。 

4、验电时人体与带电体应保持足够的安全距离,10KV以下的电压安全距离应为0.7m以上。

5、验电器应每半年进行一次预防性试验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读