首页 > 电工仪表 > 电工测量

耐震压力表的安装注意事项,耐震压力表的正确使用方法

作者:老电工时间:2019-10-26 10:28:25

耐震压力表怎么用,对于初次使用该仪表的朋友来说,可能会觉得生疏一些,比如耐震压力表的安装问题,耐震压力表的使用方法,以及在维修维护过程中要注意的一些问题,都是需要认真对待的。

一、耐震压力表的安装注意事项

为保证耐震压力表的合理使用,在安装这个环节,需要掌握正确的安装方法,并注意一些细节问题。

注意: 耐震压力表必须垂直安装。

仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。

1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。

2、压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。

3、安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。

二、耐震压力表的正确使用方法

在使用耐震压力表时,务必掌握正确的使用方法,包括测量过程中的使用方法,使用时的一些操作注意事项,使用完毕后的注意事项等。

1、仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。

2、测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。

3、使用时应缓慢打开阀门,使压力慢慢升到工作位置。

注意,如果突然打开阀门,当压力失控,超过测量上限时,极易造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙,继而导致仪表失去功能。

4、使用完毕后,应缓慢卸压,不要使指针猛然降至零位,这样指针回撞在盘止钉上,会将指针打弯甚至打断。

三、耐震压力表的维修维护

1、仪表要按规定要求进行检定或维修。

2、拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。

以上介绍了耐震压力表的安装注意事项,以及耐震压力表的使用方法、维修维护事项等,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读