首页 > 电工仪表 > 电工测量

仪器仪表正确接地的经验技巧

作者:老电工时间:2019-11-25 09:41:01

有关仪器仪表正确接地的经验技巧,仪器仪表的接线与连接,仪器仪表接地规定,包括控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座,AC接地线应该与载流线型号相当或大一号等。

仪器仪表的正确接地方法

仪器仪表的正确接地,以保证测量精度及人身及设备的安全。

一、仪器仪表的接地方法

1、控制系统AC 电源应该来自于一个分开的系统,与其他设备和使用分开;

2、电源在设计时应该考虑到初始电流的冲击,至少能承受10个周期;

3、控制系统AC接地应该建立在隔离变压器或UPS上,或者在附近;

4、控制系统工作站AC电源应该使用专门的插座;

5、当连接现场设备电源有几个I/O接口转接器时,应该使用隔离栅条;

6、控制系统AC电源应该由隔离变压器或UPS供给;

7、当AC和DC输入连接到同样的接线排,接线排必以适当的警告标签标出;

8、AC接地线应该与载流线型号相当或大一号;

9、预留一根额外的线 或使用一终端盒,以提供测试点。

10、接地系统的电阻必须进行测试,以保证接地能满足控制系统制造商的要求电磁波测试。

二、仪器仪表的接地规定

1.仪表接地系统分为保护接地和工作接地两种。接地对于抑制干扰信号、保证测量精度、保护人身及设备安全、保证高产稳产具有十分重要的作用。

2.保护接地与装置电气系统接地网相连,一般接地电阻≤4Ω。

3.工作接地包括信号回路接地、屏蔽接地和本安系统接地。其中信号回路接地和屏蔽接地与仪表系统接地网相连接,接地电阻符合制造厂标准;独立设置本安接地系统时,单独的本安接地极与装置电气系统的接地网或其他接地网之间的距离≥5.0m,接地电阻≤1Ω或符合制造厂标准。

4.电缆屏蔽层应在控制室一端接地,接到仪表设备的接地汇流排上,信号屏蔽层在整个电缆连接中应保持连续。

5.接地线采用多股铜芯绞线,采用压接法连接。

6.接地线的绝缘护套颜色宜为黄绿相间色,两端应有标牌表明接地类型。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读