三相时控开关接线图的多种接线方式

作者:老电工时间:2020-11-12 15:27:36

提到三相时控开关的接线图,常见的接线方式有直接控制方式的接线、单相扩容方式的接线、三相工作方式的接线,这里分享一个三相时控开关接线图。

三相时控开关的接线图

1、直接控制方式的接线

被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A,感性负载不超过20A),可采用直接控制方式。接线方法如图1所示。

2、单相扩容方式的接线

被控制的电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),则需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。接线方法如图2所示。

3、三相工作方式的接线

被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器。接线图3所示,控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz。接线图4所示,控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz。

1、按“时钟”键,查看液晶显示屏所显示的时钟时间是否与当前时间一样(出厂时已校好如需重新校准,只需按住“时钟”键不放的同时,再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键);

2、按一下“定时”键,液晶显示屏左下出现“1ON” 字样,(表示第一次开启时间)。再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入需开启时间;

3、再按一下“定时”键,液晶显示左下出现“1OFF”字样(表示第一次关闭时间)。(电工天下 www.dgjs123.com)再按“校星期”键,“校时”键和“校分”键,输入所需关闭时间;

4、继续按动“定时”键,显示屏左下方将依次显示(2ON、2OFF.......6ON、6OFF),参考步骤2、3设置以后各次的开关时间。如果每天只开、关一次,则必须按“取消/恢复”键,将它们后面的时间消除,使液晶上显示出“--:--”图样;

5、定时设置完毕,应按“时钟”键,使液晶显示屏上显示当前时间;

6、电源接上时,面板上红灯亮表示电路有电,绿灯亮表示开关接通;

7、按“定时”键,再按“星期”键,可设定每天相同,每天不同,星期一至星期五相同,星期六至星期日相同的设定;

8、按动“自动/手动”键,可直接开关电路。要让开关自动动作时,应先按动此键将开关调到当时所需要状态(开或关)。然后再将显示屏下方的横短线调到“自动”位置。