单相汽油发电机接线图的设计思路

作者:老电工时间:2020-11-02 16:29:57

有关单相汽油发电机接线图的设计思路,为应对农村或山区的停电问题,可以使用备用汽油发电机,单相汽油发电机的接线图(供电电源总开关与防止反送电闸发隔离开关)等。

单相汽油发电机的接线图

农村或山区经常遇到停电现象,当然原因是多方面的。

为了在停电时也能使电灯、小型电动机、鼓风机以及家用电气设备连续工作,就需要有一台备用汽油发电机。

这种汽油发电机不但能供220V照明而且能供电视机、电冰箱等作应急电源,还能用作小型220V交流电动机、鼓风机以及农村信用社所用的电子计算机的备用电源。

小型汽油发电机具有结构紧凑、使用方便、工作稳定可靠、功率规格较全等优点,它的功率可以在数百瓦至十几千瓦之间选择。

在购置时,要先算好总用电负荷的大小,然后选择功率稍大于用电负荷的发电机。(电工技术之家 www.dgjs123.com)如用电负荷在800w以下,则可选择1kW的小型汽油发电机,汽油发电机的接线如图244.(a)所示。

在使用时。必须先断开供电部分的开关,然后才能把装满汽油的发电机油门打开,风门调到适当位置,拉发动栓,使发电机工作发电。

这种发电机开始工作以后,很快就能把交流电压自动稳定在220V上,并且使频率自动调整到50Hz。

接线图:

在使用时应注意几点:

1、使用时打开风挡和进油阀,不用时关闭进油阀。

2、在接人备用发电机线路时最好使用单刀双掷闸刀,如图244(b)所示。这种开关上桩头接供电部门电源,中间接负载,下桩头接备用发电机。当供电部门停电时,把闸刀拨劲备用电源一方即可使发电机发电。

3、使用备用小型汽油发电机时机壳应有保护接地,并使发电机的地线与电源设备的保护地线连接在一起。

4、一时购置不到这种单刀双掷开关时,应该在供电部门电源断开后方能投入备用电源,并安装供电部门的来电指示灯,待供电电源有电时,应及时断开备用电源闸刀,合上供电部门的电源闸刀,以防反送电。这一点对电工操作安全十分重要,应严格按照规定操作,确保人身安全和电气设备的安全,严防向网路上反送电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。