零电压与欠电压保护电气原理图与接线图
来源:电工天下时间:2016-06-06 02:47:02 作者:老电工手机版>>
零电压与欠电压保护电气原理图与接线图
当电动机正在运行时,如果电源电压因某种原因消失,那么在电源电压恢复时,电动机就将自行起动,这就可能造成生产设备的损坏,甚至造成人身事故。
对电网来说,同时有许多电动机及其他用电设备自行起动也会引起过电流及瞬间网络电压大幅下降。为了防止电压恢复时电动机自行起动的保护叫零压保护。
当电动机正常运转时,电源电压过分地降低将引起一些电器动作机构释放,造成控制线路不正常工作,可能发生事故;电源电压过分地降低也会引起电动机转速下降甚至停转。因此需要在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护。
一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护。
如图1,电压继电器KZ起零压保护作用,在该线路中,当电源电压过低或消失时,电压继电器KZ就要释放,接触器KM1或KM2也马上释放。零电压与欠电压保护电气原理图与接线图
因此,此时主令控制器QC不在零位(即QC0未闭合),电压恢复时,KZ不会通电动作,接触器KM1、KM2就不能通电动作。要使电动机重新起动,必须先将主令开关QC人为地打回零位,使触点QC0闭合,KZ通电动作并自锁,然后再将QC打向正向或反向位置,电动机才能起动。这样就通过KZ继电器实现了零电压保护功能。

图1 电动机常用保护接线图
在许多机床中的零电压保护不是用控制开关操作,而是用按钮操作的。
利用按钮的自动恢复作用和接触器的自锁作用,可不必另加设零压保护继电器了。
如图,当电源电压过低或断电时,接触器KM释放,此时接触器的主触点和辅助触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。
当电源恢复正常时,操作人员必须重新按下起动按钮SB2,才能使电动机起动。
因此,像这样带有自锁环节的电路本身已兼备了零电压保护环节。

图2 CW6140车床的部分控制线路
以上电气原理图也是电动机的常用保护接线线路的汇总,包括:
短路保护:熔断器FU
过载保护(热保护):热继电器KR
过流保护:过流继电器KA1、KA2
零压保护:电压继电器KZ
低压保护:欠电压继电器KV
相关文章电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。
时间:2022-03-28 09:13:41
电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。
时间:2022-03-28 09:01:06
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理

电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:58:07
电工必备电气原理图8:热继电器

电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:56:51
- 上一篇:电气接线图转化为电气原理图的方法图解
- 下一篇:电气原理图与接线图画图经验技巧





