首页 > 电工技术 > 电工焊接

精密空调铜管焊接要点

作者:老电工时间:2020-02-13 17:08:20

有关精密空调铜管焊接方法与注意事项,机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布等。

精密空调铜管的焊接要点

1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细;

2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。

3、气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,多根管道尽量布置在同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管,都必须套保温管;

4、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内。

5、如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊。切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯。铜管存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入铜管。

6、通常用直管连接时,在架设管道之前,应用无水乙醇清洁管道内两遍。

7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布,防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时,应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作,这样可使油漆表面无任何焦痕。在做气密性实验之前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路。

8、在动焊之前,放一灭火装置在焊接工作区。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读