首页 > 电工技术 > 电工焊接

铜导线焊接及导线包扎方法

作者:老电工时间:2022-08-05 11:58:09

有关导线的焊接与包扎方法,在对铜导线进行焊接时,一般采用喷灯加热(或用电炉加热)法,导线包扎时先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,并做好线路检查及绝缘摇测。

铜导线焊接及导线包扎法

1、铜导线焊接

喷灯加热(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺或锡锅内,用喷灯或电炉加热,焊锡熔化后即可开始焊接。加热时把握好温度,温度过高涮锡不饱满,温度过低涮锡不均匀。

因此,应根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接。

2、导线包扎

先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中尽可能地拉紧绝缘带,在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。

采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再缠绕,然后再用黑胶布包扎,包扎时衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕。在包扎过程中拉紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。

3、线路检查及绝缘摇测

(1)线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检。检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时要立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测。

(2)绝缘摇测:在进行电线、电缆的绝缘摇测时,应选用1000V兆欧表

4、线路绝缘摇测

一般线路绝缘摇测分为以下两种情况:

(1)电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用1min后的读数为宜。

(2)电气器具全部安装完,在送电前进行摇测,先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上,确认绝缘摇测无误后再送电试运行。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读