两相电焊机无功计量与无功补偿的计算方法

作者:老电工时间:2021-06-12 13:47:25

有关两相电焊机无功计量与无功补偿的计算方法,用两只单相220V电能表计量无功,电焊机的无功补偿的计算,确定电焊机的无功补偿容量,无功补偿的控制电路的设计原理。

两相电焊机无功计量与无功补偿计算方法

1、用两只单相220V电能表计量无功

众所周知,380V两相电焊机消耗的有功电能可以用两只单相电能表计量,其电量为两只电能表计量电量的代数和。

那么,两只电能表计量的有功电量与电焊机接在A、B两相,则消耗的无功功率为:Q=UaBIaBsInφ=U相I线sInφ

因A、B相电能表计量功率之差:

〔UaIaBcos(30°φ)〕-〔UBIBacos(30°+φ)〕

=U相I线〔cos(30°-φ)-cos(30°+φ)〕=U相I线sInφ

这两个有功功率之差得到的无功功率与电焊机实际消耗的无功功率相差倍。

结论:使用两只单相电能表计量380V两相电焊机有功电能的情况下,无功电量WQ等于A相有功电量WA与B相有功电量WB代数差的倍。

即:WQ=(WAWB)

如果电焊机接在任意两相电源时,可以把走字多的那块电能表当做A相,另一块则为B相。

例:有一台380V两相电焊机,用两只220V单相电能表计量,有一块表的电量是110kW·h,另一块表倒走30kW·h,问这台电焊机消耗的有功电量、无功电量各是多少?

解:(1)有功电量为:

WP=WA+WB=110+(-30)=80kW·h

(2)无功电量为:

WQ=(WA-WB)=〔110-(-30)〕=242kvar·h

2、电焊机的无功补偿

2.1确定电焊机的无功补偿容量

(1)测量电焊机稳定工作状态时的电压和电流。

(2)依据两只电能表计量的有功电量WP和无功电量WQ,计算功率因数角。即:

φ=tg-1

(3)电焊机无功补偿的容量为:

Q=IUsInφ×10-3(kvar)

在选择无功补偿的容量时,不要超过计算的数值,以防出现过补偿。

2.2无功补偿的控制电路

当需要焊接时,将S闭合(自制开关可以手动,也可脚动),接触器线圈KM有电,主电路KM1闭合,电容器C和电焊机同时投入运行;当停焊时,将S打开,线圈KM失电,主电路KM1断开,电容器和电焊机停止运行。

这种电路实现了电焊机无载断电、有载无功补偿,从而达到了降损节电的目的。