怎么正确使用电焊机,使用三相电焊机时的注意事项如下:
1、电焊所需的容量应按照铭牌上所列的数据,乘以暂载率65%来确定。暂载率: 即焊接时间与工作周期之比,工作周期限为焊接时间之和,在手动电弧焊中般规定为5分钟,所以暂载率65%即连续工作3.25分钟,中断为1.75分钟。显然,使用时暂载率百分数越大,电焊机的容量必须相应减少,否则电焊机将会持续发热。
2、焊接的钳子线,其端头应焊上接线卡头,用螺帽把它旋紧在接线柱上。在焊接过程中常因螺帽松动,接触不良,使接线柱烧坏。
3、电焊机应使用开关和保险器接到电源上,保险丝的选用熔体额定电流、电焊设备额定电流开关容量应与电焊机容量相当。如用铁壳开关,外壳应有良好接地。
4、在雨天潮湿的地区使用电焊机,经常会出现麻电现象,使用前最好测量下绝缘电阻,如确实受潮必须烘干。
5、在电焊机的使用过程中,应按上述的调节方法,根据焊件所需的电流进行粗略调节,活动铁芯的螺杆要经常上油闰滑。
6、当需较大的焊拉电流而焊接的容量又不够时,可以把两台电焊机并联使用,以获得强大的焊接电流。这种联接,应当选用相同型式和相同外特型的电焊机,接线时把电焊机初级线圈的同名端相联,然后把次级线圈的同名端相联。先将初级接入电网,用试灯在次级同名端测试一下,如果灯不亮,说明接线正确,然后正式接入电网使用。并联工作的电焊机,常驻出现工作电流不平衡,可以粗细调节的办法,调整相同。