直流电焊机的使用与保养注意事项

作者:老电工时间:2020-01-20 08:43:17

有关直流电焊机的使用与保养注意事项,正确保养直流电焊机及弧焊发电机,直流电焊机的正确使用方法,检查直流电机各部分的接线是否正确可靠。

直流电焊机的使用与保养

一、正确保养直流电焊机(弧焊发电机)的注意事项

1、应经常注意保持电焊机的清洁。可用压缩空气吹净其内部的灰尘,用布擦拭外部的污垢。要特别注意换向器和电刷接触处不得有灰尘、杂物。

2、电刷对换向器的压力要适当,日常保养,如电刷磨损过多时,要及时更换。

3、由于潮气的浸入会使焊机绝缘电阻降低。保养时如发现绝缘电阻低于规定值时,必须及时对其进行干燥处理。

4、直流电焊机中三相异步电动机部分的保养与三相异步电动机完全一样。

二、直流电焊机的正确使用方法

1、使用前,应用500V绝缘电阻表测量各线圈对机壳及线圈之间的绝缘电阻,测量值应不低于0. 5MΩ。

2、对于由三相异步电动机拖动的直流弧焊机,接入电网前应按规定将电动机接成三角形或星形。

3、在电焊机输出接线柱上分别标有正、负极,使用时要根据焊接工艺要求的极性接线。

4、启动前,应检查各部分的接线是否正确可靠。电动机接入电源后的第一次启动,必须检查旋转方向是否与规定的方向相符。如与规定的方向相反,应将电动机三相线中的任意两线对调。

5、电焊机在运行中必须注意:在规定的负载持续率下,相应的焊接电流不应超过铭牌上的数值。

6、工作过程中,如发现电刷冒火,机组声音异常,接线螺母松动等,应及时处理。

7、焊机在室外工作时,应避免雨、雪侵入焊机内部。