首页 > 电工技术 > 电工焊接

电焊机电缆的特性_电焊机电缆的选择与维修

作者:老电工时间:2021-06-11 09:25:30

有关电焊机电缆的特性,电焊机电缆的结构组成,电焊机电缆的选择要求,以及电焊机电缆使用与维修注意事项。

一、电焊机电缆

电焊机电缆俗称焊把线,属于橡皮绝缘电缆类,是用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳、电焊机的专用电缆,其特点是:电流大、电压低。

护套材料采用天然橡胶或氯丁橡胶混合物,而氯丁橡胶混合物护套具有耐热、耐油和不延燃性能,因此,可以适用于不同的场合。

电焊机电缆均为单线芯,导体均为无氧铜,铜丝直径小、根数多,一般由多根铜丝绞合成股线,再由多根股线绞合成导体,所以电焊机电缆线体较粗,铜丝数百根。

导体外包一层耐热聚酯薄膜绝缘,型号YH的电缆,绝缘与护套合为一层,厚度较厚,在1.8mm以上,材料为天然橡胶混合物;型号YHF的电缆有两种覆盖层,一种是氯丁橡胶混合物,另一种是以橡皮混合物作为绝缘,以氯丁橡胶混合物作为护套。

常用电焊机电缆的规格型号有16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方等。

二、电焊机电缆的特性

1.YH电缆是在低电压(最高电压为200V)大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。

2.焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65℃。

3.电机引接线电缆频繁地移动,扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。

4.在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。

5.使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。

6.有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。

7.经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。

三、电焊机电缆的选择

电焊机的一次电源线,长度一般不不宜超过三米,截面积可取电流密度为每平方毫米4-6A.可按以下一次额定电流分别为30-50A,60-80A,100A,120-150A,200A,300A,360-400A的分别取10平方毫米,16平方毫米,25平方毫米,35平方毫米,50平方毫米,75平方毫米,90平方毫米。

焊接电缆可采用电焊专用YHH型橡套软件电缆和YHHR型特软焊接电缆。选用焊接电缆时应从温升和电压降两方面来才考虑。

对长度20米以下的可忽略其压降的影响,而只按电流来选择,电流密度可取每平方4-10A.下列出各种长度下不同电流时,焊接电缆的截面积的选用。

长度20米,30米,40米,50米,60米,70米,80米,90米,100米。100A分别为16,25,25,35,35,50,50,60,60平方毫米;150A分别为25,35,35,50,50,60,60,70,70平方毫米;200A的分别为25,35,35,50,50,60,60,70,70平方毫米;300A的分别为35,50,50,60,60,70,70,85,85平方毫米;400A的分别为50,60,60,70,70,85,85,95,95平方毫米;500A的分别为60,70,70,85,85,95,95,120,120平方毫米;600A的分别为70,85,85,95,95,120,120135,135平方毫米。

四、电焊机电缆使用与维修

1.本装置为不可维修型,其各项保护特性由制造厂规定,不可随意调整;

2.弧焊机有风冷及主回路有接触器的,要将风机及接触器线圈电源接于装置的输入电源端;

3.每次使用前观察保护器指示灯状态,红灯是电源指示,绿灯是安全电压指示,其正常状态是:绿灯不焊接时发亮,焊接时熄灭,如发现在焊机不焊接时绿灯熄灭,则表明保护器已失去保护作用,应立即停用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读