首页 > 电工技术 > 电工焊接

气焊操作9大安全注意事项

作者:老电工时间:2021-11-23 13:25:55

气焊操作带有较大的危险性,必须注意安全,一些气焊操作的安全注意事项,一定要严格遵照执行,以下是气焊操作时的9大安全注意事项,供大家参考。

气焊操作安全注意事项

1、氧气瓶和乙炔瓶间的安全距离

氧气瓶和乙炔瓶之间的安全距离为5m以上。氧气瓶和乙炔瓶与明火的安全距离在10m以上,如条件有限,也不得低于5m,并应釆取隔绝措施。不得靠近发热物体和电气设备,以防止瓶温超过40度和带电导体接触瓶体。露天气焊时,应防止阳光直射氧气瓶和乙炔瓶。

2、瓶底不允许垫绝缘物体

氧气瓶和乙炔瓶在使用时,瓶底不允许垫绝缘物体,以防止瓶静电积蓄,引起爆炸。必须设两个防振橡胶圈,禁止敲击、碰撞瓶体。乙炔瓶不可倒卧,氧气瓶必须直立使用。

3、将瓶阀关紧

氧气瓶中的氧气不允许全部用完,必须留有0. 05MPa以上压力的氧气,并将瓶阀关紧。乙炔瓶中的乙炔也不允许全部用完,必须留有0. 1MPa以上压力的乙炔,也应该关紧瓶阀。氧气瓶 应与易燃气瓶、油脂和其他易燃物品分开存放。

4、橡皮连接管长度要适中

气焊枪与氧气瓶、乙炔瓶的橡皮连接管,长度一般以10~15m为最佳,不得用过短或者过长的橡皮连接管。氧气连接管和乙炔连接管与气焊枪连接时不可接错,所有连接处必须用专用卡子卡紧,或者用金属丝扎牢。

5、氧气连接管和乙炔连接管禁止混用

氧气连接管和乙炔连接管不得混用。按照有关规定,氧气连接管为红色,允许工作压力为1MPa, 乙炔连接管为黑色或绿色,允许工作压力为0. 5MPa,未经压力试验的代用连接管,以及老化、 脆裂、漏气、沾上油脂的橡皮连接管都禁止使用。

6、连接管不能折弯

橡皮连接管在使用时,距离热源不得小于Im,特别注意不得使它与灼热的工件接触,以免烫坏胶管。应避免折叠、挤压、机械损伤。乙炔连接管在使用过程中失火时,可以用弯折连接管的办法阻断乙烷,使气焊枪的火焰熄灭, 然后马上停止供气。氧气连接管在使用过程中失火时,应马上关闭氧气瓶阀门,停止供气,不能用弯折的办法阻断氧气。

7、减压阀与压力表严禁任意拆卸

减压阀、压力表不得任意拆卸,且应按规定定期送交检验和校验。减压阀在安装时,先将氧气瓶和乙炔瓶瓶嘴的尘土吹净。开启氧气瓶和乙炔瓶的瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人。操作者应站在瓶阀出气口的侧后方,动作要缓慢,以防高压气体冲出伤人。开启氧气瓶和乙炔瓶的减压阀时,动作 也要缓慢。

8、减压阀连接必须牢固可靠

减压阀与氧气瓶、乙炔瓶连接必须牢固可靠,严禁漏气,避免发生失火,甚至爆炸事故。减压阀必须保持清洁,氧气瓶和乙炔瓶的减压阀不得混用。乙炔减压阀在使用时,低压严禁超过 0. 15MPa.

9、做好消防安全工作

焊接场所不得存放易燃易爆物品,且必须备有相应的消防器材。焊接场所应保持充足的照明和良好的通风,备有清水,用于冷却气焊枪焊嘴。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读