铜管焊接技术及注意事项

作者:老电工时间:2021-09-25 07:55:00

有关铜管焊接的知识,常用的铜管焊接技术,主要是指对同类材料的焊接,以及对不同材料的焊接,在进地铜管焊接时的注意事项有哪些,下面一起来看下。

一、对同类材料的焊接

1、铜与铜的钎焊

选用磷铜焊料或含银量低的磷铜焊料,比如2%或5%的银基焊料。这种焊料价格比较便宜,有良好的熔液,采用填缝和润湿工艺,不需要焊剂。

2、钢与钢的焊接

选用黄铜条焊料加适当的焊剂,在进行焊接操作时,将焊料加热到一定温度后插放在焊剂中,使焊剂熔化后附着在焊料上,但焊后必须将焊口附近的残留焊剂刷洗干净,以防止产生腐蚀。

二、对不同材料的焊接

1、铜与钢或铜与铝的焊接

选用银铜焊料和适当的焊剂,焊后必须将焊口附近的残留焊剂用热水或水蒸气刷洗干净,防止产生腐蚀。

在使用焊剂时,最好用酒精稀释成糊状,涂于焊口表面,焊接时酒精迅速蒸发而形成平滑薄膜不易流失,同时可以避免水份浸入制冷系统的危险。

2、铜与铁的焊接

选用磷铜焊料或黄铜条焊料,但还需使用相应的焊剂,如硼砂、硼酸或硼酸的混合焊剂。

3、焊接操作

对焊接不同的材料,不同的管径时所需焊枪大小和火焰温度的高低有所不同,焊接时火焰的大小可通过两个针形阀进行控制调整,火焰的调整是根据氧、乙炔气体体积比例不同可分为炭化焰、中性焰和氧化焰三种。

三、注意事项

焊接焊接时应严格按步骤进行操作,以防止影响焊质量。

将要焊接管件表面清洁或扩口,扩完的喇叭口应光滑、圆正、无毛刺和裂纹,厚度均匀,用砂纸将要焊接的铜管接头部分打磨干净,最后用干布擦干净。否则,将影响焊料流动及焊接质量。

对将要焊接的铜管互相重叠插入(注意尺寸)并圆心对准。

焊接时,必须对被焊件进行预热。将火焰烤热铜管焊接处,当铜管受热至紫红色时,移开火焰后将焊料靠在焊口处,使焊料熔化后流入焊接的铜件中,受热后的温度可通过颜色来反映温度的高低。

在进行铜管件焊接时应注意火焰,焊接火焰有炭化焰、中性焰、氧化焰。火焰的性质根据被焊金属的种类及其性质来定,注意科学合理的选择使用。制冷空调的管件焊接一般使用中性焰。