首页 > 电工技术 > 电工焊接

铜管焊接工具的基本要求

作者:老电工时间:2021-09-25 07:52:19

铜管焊接工具要求

1、氧气瓶容积40L,工作压力15MPa,外表天蓝色,黑漆“氧气”。

保管和使用时要防止沾染油污;放置时必须平稳可靠,不能与其他气瓶混在一起;不许曝晒、火烤及敲打,以防爆炸。

在使用氧气时,不能将瓶内氧气全部用完,最少应留100~200kPa,以便在再装氧气时吹除灰尘和避免混进其它气体。

2、乙炔瓶容积40L,工作压力1.5MPa.外表白色,红漆“乙炔”、“不可近火”。

在瓶体内装有浸满丙酮的多孔性填料,可以使乙炔稳定而又安全地贮存在瓶内。使用乙炔瓶时,除应遵守氧气瓶使用要求外,注意:瓶体的温度不能超过30~40℃;搬运、装卸、存放和使用时应竖立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用,一旦要使用已卧放的乙炔瓶,必须先直立后静止20min,再连接乙炔减压器后使用;不能遭受剧烈的震动等。

3、减压器将高压气体降为低压气体的调节装置。

对不同性质的气体,必须选用符合各自要求的专用减压器.通常,气焊时所需的工作压力一般都比较低,如氧气压力一般为0.2~0.4MPa,乙炔压力最高不超过0.15MPa。

因此,必须将气瓶内输出的气体压力降压后才能使用。减压器的作用是降低气体压力,并使输送给焊炬的气体压力稳定不变,以保证火焰能够稳定燃烧。

减压器在专用气瓶上,必须安装牢固。各种气体专用的减压器,禁止换用或替用。

4、回火保险器正常气焊时,火焰在焊炬的焊嘴外面燃烧,但当气体供应不足、焊嘴阻塞、焊嘴太热或焊嘴离焊件太近时,火焰会沿乙炔管路往回燃烧。这种火焰进入喷嘴内逆向燃烧的现象称为回火。如果回火蔓延到乙炔瓶,就可能引起爆炸事故。回火保险器的作用就是截留回火气体,保证乙炔瓶的安全。

5、焊炬焊炬的作用是将乙炔和氧气按一定比例均匀混合,由焊嘴喷出,点火燃烧,产生气体火焰。各种型号的焊炬均配备3~5个大小不同的焊嘴,以便焊接不同厚度的焊件时使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读