铜排热缩管怎么用,10个操作步骤看一看

作者:老电工时间:2022-07-23 07:33:08

铜排热缩管使用的具体步骤如下:

1、处理好的母线,将弯角处的母排热缩管整理好,以防产生皱纹。

2、处理好的母线平放在干净柔软的平台上,注意防止划伤,待冷却后进行修整。

3、除母线上的毛刺、尖角,防止在母排热缩管回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。

4、母排热缩管可以用任意一种方法,如恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。

5、用母排热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,才能将热缩管套到母排上热缩。

6、套管时,切口应整齐光滑,不能产生毛刺或裂口,以免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。

7、电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至母排热缩管收缩。注意,不能从两端向中间加热,造成空气鼓包现象。

8、热风枪枪(一般温度400℃~600℃)和各种产生蓝色明火(800℃以上)的加热工具,必须注意火与母排热缩管的距离,即4~5cm均匀移动,火焰的外焰与热缩管表面成450角,而且要边移动边加热,不能过于靠近套管表面或集中在一处加热,以免产生薄厚不均或烧伤套管。

9、烘箱中均匀加热回缩温度在100℃~130℃之间,时间5~10分钟。对于较大规格母线,时间为20~30分钟。烘烤结束3~5分钟后取出冷却,按要求在距离搭接面边缘10mm处环切,割掉搭接面内的母排热缩管,切边应整齐。

10、热缩后母排热缩管的表面清洁平整、收缩均匀,母排热缩管表面无烤焦、褪色、气泡、开裂现象,折弯处无褶皱,表面无刮花现象。