有关电焊工现场操作的安全操作规程,焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施,电焊着火时,应先切断焊机电源,再用灭火器灭火,电焊机外壳,必须有良好的接零或接地保护。
1、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。应站在绝缘胶板或木板上。
2、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
3、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须先清除干净,并将所有孔口打开。
4、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好,并应有人监护。严禁内容器内输入氧气。
5、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。
6、工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开。设备应维修保养,做好十字作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。
7、附近堆有易燃易爆品,在未彻底清理或采取有效的安全措施前,不能施焊。
8、焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。
9、把线、时线,禁止与钢丝织接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。
10、更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。
11、清除焊渣,采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
12、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔热板。所有接地(零)不得串联接人接地体或零线干线。
13、镀钨极要放置在密闭铅盒内,磨销镀钨极时,必须戴手套、口罩,产将粉尘及时排除。
14、二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压应不大于36伏。
15、雷雨时,应停止露天焊接作业;更换场地移动把线应切断电源,不得手持把线爬梯登高。
16、电焊着火时,应先切断焊机电源,再用二氧化碳、1211干粉等灭火器灭火,禁止使用泡沫灭火器。
17、电焊时应按现场防火制度申请动火审批手续和监护措施。
18、电焊机外壳,必须有良好的接零或接地保护,其电源的装拆应由电工进行。电焊机的一次与二次绕组之间,绕组与铁芯之间,绕组、引线与外壳这间,绝缘电阻均不得低于0.5兆欧。
19、电焊机应放在防雨和通风良好的地方,焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。
20、交流弧焊机一次电源线长度应不大于5米,电焊机二次线电缆长度应不在于30米。