14kvA交直流电焊机输入电压380V输入电流的计算方法

作者:老电工时间:2020-03-22 12:25:50

有关14kvA交直流电焊机输入电压380V输入电流的计算方法,电焊机二次焊接电压25-30V左右,按27V算,最大输出焊接电流为14kvA/27V=518A,输入电流是14kvA/380V=36A。

14kvA交直流电焊机输入电流的计算方法

电焊机的输入电流不是恒定的,随着二次焊接电流的大小而变化。

14kvA是指电焊机能输出的最大负载。电焊机二次焊接电压25-30V左右,按27V算:则最大输出焊接电流为14kvA/27V=518A;此时输入电流是14kvA/380V=36A。

若焊接电流为100A,输出负载为100A*27V=2.7KVA;此时输入电流是2.7kvA/380V=7A。这都是近似计算,因焊接电流与焊接电压都是不稳定的。