首页 > 电工基础 > 电工入门

低压电抗器异常故障的几种类型

作者:老电工时间:2016-02-11 14:32:35

低压电抗器异常故障的类型与处理方法

一、低压电抗器油位异常

运行中当发现低抗油位过高或过低信号时,应立即到现场检查处理:
1、检查低抗是否有漏油和喷油;
2、检查油位计油位是否高出(低于)额定油位;
3、判断是否为信号回路故障误发信号。
4、如确系为油位过高(过低),应立即汇报当值调度员和有关领导要求处理。

二、低压电抗器温度异常

运行中发现油温(线温)过高信号,应立即汇报当值调度员,并进行下列现场检查处理:
1、检查现场油温、线温表计指示,是否超出允许值;
2、检查低抗电压、电流是否正常;
3、现场检查低抗声音、振动是否正常和外壳是否过热;
4、将温度值与以前相近电压、电流下的温度及其它运行低抗的温度进行比较,如明显偏高,则认为低抗内部存在故障,应要求当值调度员对低抗进行停役检查、处理。

三、低压电抗器轻瓦斯动作发信异常

当低抗轻瓦斯保护动作发信后应进行下列检查、处理:
1、应到现场检查低抗有无异常情况,观察表计指示;
2、如低抗刚进行过大修和更换干燥剂等有关工作,则应考虑是否为空气侵入或残留空气所致;
3、通过瓦斯取气口取气检查,如气体是无色、无味、不可燃气体,经色谱分析判断为空气,则低抗可继续运行,但应加强监视,并查找进气原因及处理;若取出的气体为有色、有味、可燃气体,色谱分析后,其含量超过正常值,并经常规试验综合判断,说明低抗内部已有故障,必须将低抗停役处理。未经处理和试验合格,不得将低抗投入运行。

四、低压电抗器着火处理方法

低抗着火时,应首先断开电源,迅速使用正确的灭火装置进行灭火。

若油溢在低抗顶盖上着火时,则应打开下部放油阀放油至适当油位;

若是低抗内部故障引起着火时,则不能放油,以防电抗器发生爆炸。

五、低压电抗器严重异常处理方法

在运行中出现下列严重不正常现象时,应立即汇报当值调度员,拉开1#主变3510开关或2#主变3520开关。
1、低抗内部有强烈的爆炸声和严重的放电声;
2、压力释放装置向外喷油或冒烟;
3、严重漏油使油位迅速下降,低于油位计指示下限;
4、套管有严重的破损和放电现象;
5、电抗器着火。

六、低压电抗器瓦斯取气方法

1、打开瓦斯继电器取气口螺帽。

2、排出注射器管内的气体,选择适当的橡皮管,连接取气口与注射器针管。

3、打开瓦斯继电器取气阀门,用注射器缓慢抽出瓦斯继电器内气体,至适当位置。

4、用软管夹夹住橡皮管,转交专业人员进行化验。

5、低抗取气口在瓦斯继电器上,取气时必须将低抗停运。

6、取气时,应将低压电抗器保护总出口压板退出。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读