首页 > 电工基础 > 电工入门

蓄电池充电发热与放电发热的原因

作者:老电工时间:2016-02-10 15:48:47

蓄电池充电或放电发热的原因

1、蓄电池放电发热

放电发热的原因:
放电过快(电流大),蓄电池容量较小,放电电流长时间超过0.5C。

当UPS额定电压较低,蓄电池容量较小,工作电流偏大时,蓄电池电压会急剧降低,容量会很快消耗,对蓄电池极为不利。

当蓄电池容量较小时,其电化学反应速度仅能够维持正常使用,经常作整循环充  放电,稍不注意便会超消耗。遇到负载大时,耗电甚大,迫使蓄电池极板急剧反应,蓄电池外壳的温度较高,会使蓄电池受到损伤,缩短寿命。
 
比较理想的是蓄电池的电化学反应速度能供给足够的电能,蓄电池的外壳没有异常热度。

2、蓄电池充电发热

在充电过程中蓄电池发热的故障原因

蓄电池老化,内阻变大,电解液干涸,内部有短路现象等而造成发热。这时只能更换新蓄电池,充电系统没有反脉冲消除极化功能,充电系统不能在充电后期保持恒压,以致造成蓄电池电压超过允许值。在充电系统没有恒压和反脉冲情况下,可以认为的控制温升。

解决方法:
在测量蓄电池温度升高的开始阶段,及时断开电源  停止充电,温升和极化即自行停止,但降低和消除极化需要时间。

当温度降低后,再继续充电,之后再停止充电,如此反复,直至充满为止。

在大电流充电和放电时,经过几分钟后,电池壳体温度升高10~20℃是正常的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读