灯零线和插座零线能不能拼接

作者:老电工时间:2022-01-02 06:44:41

灯零线和插座零线的拼接问题

灯和插座的零线能否共用,需要视电线回路划分来定,一种是灯和插座的零线共用,一送电就跳闸,另一种灯和插座零线的可以共用。

一、灯与插座的零线能共用的情况

如果插座和电灯处在一个回路当中,那么插座的零线和灯的零线就是可以共用的。

插座和电灯处于一个回路当中,插座和电灯是并联电路,插座和电灯的零线都并联在一根主零线上,相当于同时使用一根零线,所以插座和灯的零线可以共用。

二、插座和灯的零线不能共用的情况

如果插座和电灯分为为2个回路,这种情况插座和电灯的零线不能共用。

对于电灯回路一般使用单P的空气开关控制,插座回路一般使用漏电保护器控制,单P的空气开关上下只有一个接线柱,只能控制火线,零线需要接在配电箱的零线排上。

有些电工知识欠缺的人,为了图省事就会把照明的零线接在控制插座回路的漏电保护器下,这种不能正常使用,只要电灯一用电,漏电保护器就会跳闸。

漏电保护器跳闸的工作原理:通过负载端火线和零线的电流差来分断跳闸的,原理上电流差为0,电流差只要达到30ma,漏电保护器就会跳闸保护。

如果把电灯的零线接在插座的漏电保护器上,电灯的火线使用单P空气开关来控制,那么当电灯用电时,就会导致控制插座的漏电保护器,负载端火线和零线上的电流不平衡,所以漏电保护器会跳闸保护。

总结:

灯和插座处于一个回路中,零线可以共用;灯和插座处于不同回路当中,插座和灯的零线不能共用,如果共用,电灯一用电,漏电保护器就会跳闸。

当插座和电灯处于不同的回路中,如果要实现共用一条零线,可以把插座回路和照明回路用一个电闸控制,就可以正常使用了。