三种稳压器的优缺点

作者:老电工时间:2022-07-29 05:49:03

有关稳压器的知识,稳压器有多种类型,这里介绍三种,分别为自动稳压器、净化电源交流稳压器和参数稳压器,以下介绍了这三种稳压器的原理及优缺点,有需要的朋友参考下。

一、自动稳压器

这种稳压器结构简单,价格低廉,但可靠性差,因为是靠碳刷的移动(滑动或滚动)来稳压的。控制电路根据输出设定的情况,来控制M点上下移动,以使输出电压符合负载的要求。这种电路的缺点就是可靠性低和动态响应速度慢,不隔离干扰。碳刷在不断的移动中会慢慢变薄直至损坏,在湿度很大的情况下寿命缩短会更快。由于是机械运动,所以动态响应慢,这将会导致瞬间电压的突升与突降,损坏后面的设备。

比如当输入电压下降15%,即220V下降到187V时,为了保证输出仍为220V,M就必须上滑至N点,这时的变化就是220:187=1.18,这时如果有一个大型的感性负载突然下载,造成市电电压突然产生一个300V的浪涌,由于M点的机械惰性而来不及移动,在输出端就会出现一个354V的高电压,轻则使UPS电池放电,重则烧毁UPS输入电路。反之,如果有一个大型的感性负载突然加载,同样会出现一个100V的凹陷,并且会导致UPS的电池放电。

二、净化电源交流稳压器

这种交流稳压器主要是代替原来的电磁补偿式614型稳压器,这种稳压器的原理根据双向可控硅导通角度的不同而形成不同的等效电感量,使输出对输入的变化进行补偿原理而进行稳压的。这种电源的稳定度较高,可达到0.1%,效率也较高,可达97%,输出电压波形失真度较小,可达到0.2%。

这种稳压器的可靠性很高,有隔离干扰的能力。主电路中没有功率管,都是电感和电容等无源器件,唯一的一只半导体器件还是可靠性很高的双向可控硅。但这种电路的缺点是调节范围窄,一般只适应额定电网电压的±10%,功率不容易做大,这显然无法满足电信部门的要求,一般不在考虑范围之内。

三、参数稳压器

1、工作原理

参数稳压器早期应用较多的一种稳压器,这是一种根据铁磁谐振原理进行稳压的电路。优点是整个电路没有一个半导体元件,由变压器和电容构成的电路,可靠性比较高,由于参数稳压器是工作在谐振状态,所以隔离干扰的能力比较强。稳压器的电路原理图,其等效电路是一只电感与一只电容串联。

2、优点

(1)参数稳压器在谐振时由于是工作在饱和状态,所以外来的干扰不会引起饱和电流的变化,于是就将干扰隔离了。

(2)由于输入电压升高的部分全部加到电容器上,所以允许输入电压转换范围较大。

(3)由于电路中没有电子元件,所以可靠性较高。

3、缺点

(1)工作在饱和状态,自身功耗大,效率低。

(2)由于是谐振在市电频率,所以对频率的变化非常敏感,一旦市电频率发生变化,就会造成停振,一旦停振,其储存在电感中3倍以上的无功功率就会瞬间释放,形成上千伏的高压脉冲向外传输,击毁其附近的设备。国内某电信部门的多次UPS起火均由它造成。

(3)由于是谐振在市电频率,如果后面是整流负载,整流产生的谐波也会导致电路停振。根据有关科研机关的测试,这时参数稳压器的容量要数倍于后面的负载(典型实验是10倍)。上述电信部门的多次UPS起火就是因为参数稳压器的容量过小:譬如一个是15KVA的参数稳压器带16KVA的UPS,一个是30KVA的参数稳压器带40KVA的UPS,在几十套配套设备中几乎无一幸免。

(4)由于在电路工作是内部储存了大量的无功功率,所以输入功率因数低,不能充分利用输入的市电,占用了宝贵的电能资源。

参数稳压器使用比较成功的地方大都是容量比较大的地方或条件比较好的地方。所以这种电源要谨慎使用,尤其是在电信部门这样要求较高的地方更要谨防隐患。