编码器模块怎么使用?

作者:老电工时间:2021-12-23 09:40:59

有关编码器的知识,编码器有不同的模块,在使用编码器时这些模块怎么用,在操作时要注意什么问题,以下介绍了编码器模块的读码、地址码写入等操作,一起来了解下。

编码器模块的使用方法

1、读码

(1)按下读码键,液晶屏上显示探测器或模块的地址编码;

(2)按“增大”键,对非数字化型探测器或模块将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度或模块输入参数、设备类型号;

(3)对数字化型探测器或模块,将依次显示灵敏度级别或模块输入参数、设备类型号、配置信息(对数字化感温探测器此项为设备子类型,04为定温探测器,02为电子差定温探测器;

(4)对数字化模块此项表示屏蔽回答参数,40表示屏蔽回答,其余则表示不屏蔽回答,对其它数字化型设备此项无意义),按“清除”键清除。

2、地址码写入

在待机状态,输入探测器或模块的地址编码(1-242),按下“编码”键,编码成功显示“p”,错误显示“E”,按“清除”键回到待机状态。

3、探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入

在待机状态,输入开锁密码,按下“清除”键,此时锁已被打开;按下“功能”键,再按下数字键“3”,屏幕上最后一位会显示一个“一”,输入相应灵敏度或设定参数,按下“编码”键,屏幕上将显示一个“p”字,表明相应的灵敏度或模块输入参数已被写入,按“清除“键清除;输入加锁密码,按”清除“键返回。

目前,新沃的火灾报警主机可以给感烟探测器编码,其他品牌如海湾、松江云安、泰和安的感烟探测器必须通过编码器编码,不能通过火灾报警主机编码。