首页 > 电工基础 > 电工入门

零线比火线细是什么原因

作者:老电工时间:2021-08-27 14:21:09

零线为什么比火线

在大多数情况下,零线都比火线细,否则就不会有3+1和3+2的电缆规格。但有时不能使用细线,需要视情况而定,一般分为以下四种情况:

1、在使用三相电器的供电回路中,正常情况下三相电流应处于平衡状态,此时零线没有电流,所以零线可以省力时掉,这便是三相三线制。

2、有些三相四线供电的最终负载是220V单向电器,这些电器的功率和工作时间不可能完全相同,就会使三相不平衡成为常态。这种情况下,零线有电流,如果这些负载以纯阻性负载为主,零线的电流不会超过三相的任何一相的电流,此时可以选择零线较细的3+1电缆来供电。

3、如果单相负载中使用开关电源或其他非线性负载,比如二极管构成的桥式整流电路,大量的谐波在零线上叠加,加上三相不平衡的因素,零线电流可能超过相线,所以不能使用细的零线来供电。

4、单独的单相电供电模式,火线和零线的电流是相等的。所以,需要使用相同规格的零线和火线,严禁使用比火线细的零线。

总结:

(1)单相220V供电,火线和零线一样规格;

(2)三相三线制没有零线不谈;

(3)三相四线制和三相五线制的话看负载,负载如果是纯阻性负载,使用细零线。否则,不使用细零线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读