首页 > 电工基础 > 电工入门

逆变器的换流方式及逆变器的分类,一文看懂强迫换流的工作原理

作者:老电工时间:2020-10-21 16:11:58

有关逆变器的知识,介绍了逆变器的换流方式,以及在不同的换流方式下逆变器的分类方法,并介绍了逆变器进行强迫换流的工作原理,有需要的朋友参考下。

逆变器的换流方式

在逆变电路中,任何瞬时每个桥臂上只能是一个晶闸管导通,另一个截止。前后两个晶闸管导通、截止的转换过程称作换流过程,它是整个逆变器能否正常工作的关键。

根据换流方式的不同,逆变器可分为:负载谐振式换流、强迫换流和全控型开关器件换流三类。

强迫换流的工作原理如图a)所示,Rfz是负载,C是换流电容。设VT1导通、VT2截止,负载Rfz上电流为I=E/Rfz,电容C由R1充电到Ue=-E,极性左负右正;换流时触发VT2导通,电容C上负值电压加到VT1上,使其承受反向电压而关断。

开始瞬间C通过VT2放电,到VT1完全关断后,C通过VT2、E、Rfz放电,Ue=0后,C又反方向充电到Ue=E。

波形如图b)所示:如果打算换成VT1导通,只要触发VT1就会发生类似上述的过程而强迫VT2关断。Ue为负值的时间t0也就是在晶闸管上加反向电压的时间。晶闸管从导通到关断的时间称为固有时间tg,只要t0>tg,晶闸管关断就可靠,换流才能成功。

说明:

图a)仅解释了换流过程的原理,但不能实际应用,因为负载Rfz上没有得到交流电。实际的强迫换流电路很多,比如串联电感式、串联二极管式及带辅助晶闸管式等。产生换流脉冲的能量通常由换流电容提供。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读