首页 > 电工基础 > 电工入门

稳压器的工作原理图解

作者:老电工时间:2017-07-31 14:20:23

稳压器的工作原理

在对电压要求严格的用电设备上使用稳压器,可以保障稳定的电压,稳压器可将电源电压波动控制在一定范围内,那么稳压器的工作原理是怎么样的,一起来了解下。

一、稳压器的原理

先来了解下稳压器是做什么用的?

稳压器是使输出电压稳定的设备。

稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。

因此,使用稳压器,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备来说是必不可少的。

稳压器的工作原理:

由于部分电器中含有线圈组件,在通电初期会产生阻碍电流的涡流,涡流的产生既会削弱到电器启动时的瞬时电压,导致启动缓慢,又会加强断路后产生的瞬时电压,可能产生火花损坏电路。此时便需要一个稳压器来保护电路的正常运行。

稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。

稳压器的作用:

稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。

最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。

当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错误信号,严重时还会使硬盘损坏。

高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的干扰很小稳压精度相对较高。

稳压器的组成部分:1、调整电路;2、取样电路;3、取样放大;4、基准电路;

稳压过程:设输出电压已达到预设电压。当输出电压变化时,取样电路取得样本经取样放大与基准电路比较判断输出电压是向高了变化还是向低了变化,并判断变化量,由此控制调整电路工作,促使调整电路调整输出电压向低或高变化,直到输出达到预设电压。

稳压器的工作原理:

所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定。输出电压通过连接到误差放大器(Error Amplifier)反相输入端(Inverting Input)的分压电阻(Resistive Divider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端(Non-inverting Input)连接到一个参考电压Vref。

参考电压由IC内部的带隙参考源(Bandgap Reference)产生。 误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定:
Vout = Vref(1 + R1 / R2)

单相交流稳压器原理分析

1.单相SVC直接调压稳压器原理分析
A点为单相稳压器输入侧,B点为单相稳压器的输出侧

其实这一类用调压器直接调压式的稳压器就是利用自耦变压器的原理做成的.图中AN侧就是自耦变压器的输入侧,BN侧就是自耦变压器的输出侧,如果输入电压高于输出设置点220V时,这个自耦变压器就工作在降压状态,如果输入电压低于220V时,这个自耦变压器就工作在升压状态.(图中所示就是处在降压状态)

这种稳压器不同于自耦变压器的主要是输入点A是可以由0V到250V之间任意滑动.这样就可以随时调整输入电压的输入点来满足输出电压的恒定.一般我们把输入侧A点叫做滑臂,它由电机通过减速装置来驱动,电机的转向由稳压控制电路来控制完成。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读