供电公司电量统计的几种类型

作者:老电工时间:2020-04-02 11:09:10

当供电公司来统计用电量的大小,一般会采用的方法有哪些,供电公司电量统计的几种类型有哪些,这里电工天下小编总结了供电公司电量统计的四种类型,供大家参考。

供电公司电量统计的类型

主要分为四种类型,一是抄见电量,二是变压器损耗电量,三是线路损耗电量,四是其它未经计量装置记录的电量,四者按一定计算公式最后结算出总用电量。

1、抄见电量

抄见电量是根据用户的电度表所指示的数据来计算的可见电量。

计算公式:抄见电量=(电度表本月计数-电度表上月计数)×电流互感器倍率

2、变压器损耗电量

假如计量的地点在变压器的二次侧(采取的是高压供电,低压计量的方式),必须加上变压器自身损耗电量。

供电用户单位使用的变压器均由用户自己配备,产权归用户所有,供电公司在变压器低压侧安装电度表,只能记录电度表以内的用电量,不包括变压器损耗电量。

因此,必须把损耗加上,否则供电公司就亏了。变压器损耗分为有功损耗、无功损耗两种。

3、线路损耗电量

线路的损耗电量,俗称为线损,按照设备产权划分的原则,线路是属于电力用户自己的财产,由用户自行管理。如果计量地点在用户变压器侧,就需要加上线路的损耗。

线路损耗只计算有功损耗,计算公式为:△A=3I²RLt×10-³(KW.h)

其中:R__线路电阻,Ω/km;L__线路长度,km;t__用电时间,h。

4、其它未经计量的电量

包括电压互感器损耗电量、断相计时仪折算的失压电量。

最后,得出供电公司的电量计算方法:

结算电量=抄见电量+变损+线损+其它未经计量装置记录的电量

以上介绍了供电公司电量统计的几种类型,以及结算电量的计算公式,希望对大家有所帮助。