首页 > 电工基础 > 电工入门

无功功率越小越好吗?无功功率前加负号的意思(2)

作者:老电工时间:2017-08-29 10:12:47

无功功率越小越好吗?无功功率前加负号的意思---第2页

无功功率决不是无用功率,它的用处很大。

电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。

电力设备中磁场的建立,交变电磁场的转换缺了无功,也将无法完成。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。总之,没有无功,电力设备将运转不了。

无功的含义

一列火车,从某地将一批煤炭运往另一地点,火车头需牵引火车车厢和这批煤炭,消耗一定的功率,那么,牵引车厢所做的功我们可视为火车头做的无功,拖运煤炭所做的功即认为是火车头消耗的有功。所以无功也是电能中不可分割的必不可少的组成部分。

电力系统中若缺乏无功,系统电压就会降低,电压达不到额定值,直接影响电力设备的出力,严重缺无功时会导致系统崩溃。

在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。

如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,那么,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。无功功率前加负号表示电网中的无功功率呈感性负载。

第一问要分别回答:

对单个的用电负荷来说,答案是不一定。现在还有部分电气设备的功率因数小于0.7,它们的无功功率就比有功功率大。

对电网来说,答案是无功功率一定比有功功率小。

第二问的回答是:无功功率前加负号是表示该无功功率是感性的,电动机、日光灯等用电负荷均为感性负荷,需要电网的容性无功或者加装电容装置来补偿。
Q:-1077.kvar表示1077千乏感性无功。

前面各位对无功功率的回答都很正确。

在交流电力系统中,无功确实是不可缺少的,但同时需要尽量减小。很明显的道理:电源输出一定的容量(视在功率),无功减少了,可带的有功就增大了。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读