首页 > 电工基础 > 电工入门

零线重复接地问题及重复接地方法大全

作者:老电工时间:2020-05-06 09:37:06

有关零线重复接地的问题,介绍了什么是重复接地,以及零线重复接地的原因是什么,进行重复接地的意义何在,一起来了解下。

零线重复接地问题

一、什么叫重复接地?为什么零线多用重复接地?

重复接地,就是将零线上的一处或多处通过接地装置与大地再次可靠地联接,如图1-9所示。

在零线上重复接地的主要原因和好处是:

1、当系统发生碰壳或接地时,降低零线的对地电压。它的好处是减轻保护装置动作前触电的危险,重复接地点越多,这种效果就越显著。

2、零线断裂时,使触电的危险程度减轻。

3、重复接地在发生一相接地故障时,可以降低非故障相的对地电压。

4、缩短故障持续时间。

5、提高防雷性能。架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,有利于限制雷电过电压,提高防雷性能。

图1-9工作接地、重复接地和保护接零示意图

二、什么是重复接地?怎么做重复接地?

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

1,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。

2,配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。

3,重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是那个配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。

用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。

如果打一个点嫌少,可以多打几个,然后用镀锌扁铁进行连接。

然后把保护零线或者接地线连接到接地点上。

(1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。

(2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。

1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。

2)电源处、电缆线路干线和分支线的终端,架空线路干线和分支线端连弓子线的负荷端。

3)采用金属管配线时,应将金属管和保护零线链接在一起并重复接地。

(3)在变压器容量小,供电距离长采用保护戒灵不能可靠实现自动切断供电时,在某些条件较差的环境(例如潮湿,导电的环境),为减小预期接触电压值,在采用重复接地的同时,应主要采取总体等点位措施(即将建筑物内的主金属水管、主金属构架、基础钢筋等与主接地体及主干零线全部用金属导体连接在一起。

(4)电缆线路重复接地的接地电阻值不得超过10Ω,在配电变压器容量为100KVA以下,在变压器低压侧中性点工作接地电阻,允许不超过10Ω的场合,每一重复接地电阻允许不超过30Ω,但不应少于三处。

三、什么叫重复接地?什么叫工作接地?什么叫保护接地?

什么叫重复接地?

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。

在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。

什么叫工作接地?

工作接地就是变压器处中性点接地,保护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,保护接零就是金属外壳接保护零线,重复接地就是保护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线)隔一段距离接地。

在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。

工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。

当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。

什么叫保护接地?

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

保护接地分为接地保护和接零保护;这两种保护方式根据使用环境来选择决定。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读