首页 > 电工基础 > 电工入门

零线烧断是什么原因

作者:老电工时间:2020-06-24 10:45:37

有关零线烧断的原因,负载太大,超过了零线所允许的电流值,会出现零线烧断的情况,当零线烧断故障发生后,可采取减小负载容量,更换容量大的零线等措施,避免零线烧断事故的再次发生。

篇一:零线烧断的原因

零线烧断是什么原因,零线断后电视机会不会烧毁,是什么原因?

说明负载太大,超过了零线所允许的电流值。

处理方法:

1、减小负载容量;

2、更换容量大的零线(导线横截面积加大)。零线断后电视机不会烧毁,但负载不能工作。

篇二:零线断路原因和判断方法

1、零线断路原因

(1)三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。

(2)零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。

(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。

(4)配电变压器内部零线引出线断路。

(5)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。

(6)断开三相四线制线路时,先断开零线。

(7)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

2、零线断路判断方法

(1)在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。

(2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。

(3)三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。

篇三:零线烧断的原因分析

这里我们从火线零线地线的区别说起,对于合理处置零线烧断的事故发生,会有一定帮助。

第一部分,零线和地线的区别

1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。

2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。

3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。

4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!

5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!

6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。

第二部分,火线和零线的区别

1、普通的家用照明电路中,火线跟大地之间存在220V的电压,零线跟大地之间没有电压(或说电压为0),因此火线跟零线之间也就存在220V的电压。

2、用测电笔可以辨别火线和零线。能使氖管发光的是火线,否则是零线。

(1)家中墙上的插座的两个插孔,一个插孔接的是火线,另一个插孔接的是零线,你可以用测电笔辨别一下哪个插孔接的是火线。

(2)接入灯泡(或家中其它用电器)的两根电线,一根是火线,一根是零线,你也可以用测电笔辨别一下连在灯头的两个接线柱上的电线,不过要注意安全。

(3)进入开关的两个线头实际上是在一根火线上断开的(例如进入台灯开关的两个线头),分别接在了开关的两个接线柱上,开关闭合后(台灯发光时),用测电笔的笔尖接触开关的两个接线柱时,氖管都发光。千万不能把一根零线和一根火线分别接在开关的两个接线柱上,以免发生短路甚至火灾事故。

3、人体直接或间接跟火线连通时会发生触电事故。

(1)直接站在地上接触火线(或与火线相连的导体),会发生触电事故;

(2)站在绝缘凳上一手扶墙,另一手接触火线会发生触电事故;

(3)站在绝缘凳上一手接处火线,另一手接触零线会发生触电事故。

总之,只要人体的一部分直接或间接接触火线,而另一部分不论是接触大地还是接触零线,都会发生触电事故。

4、下列情况下不会发生触电事故,但最好不要尝试,以免误判火线与零线而发生意外。

(1)直接站在地上接触零线;

(2)站在绝缘凳上只接触火线。

第三部分,开关接零线还是火线

开关只接火线,不接零线,开关只起控制作用。在国家用电标准中有要求,也是为了安全用电,当开关关闭时用电器应全部断电,这样可有效保护人身安全。 

猜你喜欢:

  • 火线、地线与零线的区别

    有关火线、地线与零线的区别,火线和零线都是带电的线,零线和地线是两个不同的概念,地线的对地电位为零,使用的电器的最近点接地,零线的对地电位不一定为零。....

  • 认识火线、零线与地线

    本文介绍了火线、零线与地线的相关知识,在电工日常工作中,经常会接触到火线、零线与地线,这三者究竟代表什么,火线、零线与地线的区别有哪些,一起来了解下。....

  • 三相四线电表零线接线图

    分享一个三相四线电表零线接线图,掌握下三相四线电表零线的接线方法,黑色的为零线,感兴趣的朋友参考下。....

  • 零线接地跳闸

    有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。....

  • 如何判断零线与地线

    如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。....

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读