首页 > 电工基础 > 电工入门

低压电器的灭弧方式有哪些,低压电器四种灭弧方式

作者:老电工时间:2017-06-03 05:43:25

【低压电器的灭弧方式有哪些,低压电器四种灭弧方式】

电孤是一种气体放电现象,它有两个特点:一是电弧中有大量的电子、离子,因而是导电的,电孤不熄灭电路继续导通,要电弧熄灭后电路才正式断开;二是电弧的温度很高,弧心温度达4000~5000摄氏度以上,高温电弧会烧坏设备造成严重事故,所以必须采取措施,迅速熄灭电弧。(相关阅读:交流接触器的灭弧装置  断路器的灭弧方式  熔断器灭弧方法  )

低压电器的灭弧方式有哪几种?

低压电器的灭弧方式主要是针对产生电弧的两个主要原因而设计的即降低电弧温度和提高抗电强度。低压电器常用的灭弧方法有机械灭弧、磁吹灭弧、窄缝(纵缝)灭弧、栅片灭弧、油熄灭电弧。

低压电器的灭弧方式:

1、机械灭弧

通过极限装置将电弧迅速拉长。这种方法多用于开关电器中。

2、磁吹灭弧

在一个与触头串联的磁吹线圈产生的磁场作用下,电弧受电磁力的作用而拉长,被吹入由固体介质构成的灭弧罩内,与固体介质相接触,电弧被冷却而熄灭。

3、窄缝(纵缝)灭弧

在电弧所形成的磁场电动力的作用下,可使电弧拉长并进入灭弧罩的窄(纵)缝中,几条纵缝可将电弧分割成数段并且与固体介质相接触,电弧便迅速熄灭。这种结构多用于交流接触器上。

4、栅片灭弧

当触头分开时,产生的电弧在电动力的作用下被推入一组金属栅片中而被分割成数段,彼此绝缘的金属栅片的每一片都相当于一个电极,因此,就有许多个阴阳极压降。

对交流电弧来说,近阴极处,在电弧过零时就会出现一个150~250V的介质强度,使电弧无法继续维持而熄灭。

由于栅片灭弧效应要比直流时强得多,所以交流电器常采用栅片灭弧。

直流灭弧与交流灭弧有哪些区别?

灭弧原理有:长弧灭弧、短弧灭弧、复合去离子效应灭弧。我们一般采用短弧灭弧,即将触头分离时在触点之间产生的电弧吸入灭弧栅片内,由灭弧栅片将电弧在运动中分割成若干小段,在每段的小栅片上都形成一阴极(称近极效应),这样多片压降的积累使总的电弧压降增加到不足以使电源电压再维持燃烧,达到灭弧目的,若使电弧熄灭的时间段,就必须提高电弧吸入栅片的速度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读