首页 > 电工基础 > 电工入门

380用户电压范围的正常值是多少

作者:老电工时间:2017-06-03 05:48:19

380用户电压范围的正常值是多少?

规定电力系统在正常运行条件下,10kV及以下电力用户受电端电压的允许偏差为±7%。

若是380V用户,即为353V~406V。(相关阅读:220kv母线电压范围  用电设备与电力网的额定电压  )

380v电压误差范围在多少正常?

380v电压误差范围在±7%正常。

GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:

35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;

20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;

220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。

实际三相工业电压误差在-3%~+8%也就是咱们实际用的电压在370V~410V之间。

380v变压器的电压允许偏差在正负百分之几?

1、根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。

2、即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;

3、对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。

380的电压允许偏查电压是多少怎么计算?

国家标准规定电压偏差允许值为:

a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;

b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%.?

c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%.

380V的电压偏差允许范围是±7%.
最大偏差电压=380V×0.07=26.6V
最低不能低于380V-26.6V=353.4V
最高不能高于380V+26.6V=406.6

附1,国标220V 380V电压波动范围

工业标准用电380V是三相供电电压,其允许偏差为标称系统电压的士10%,即波动分为为:342——418V。

附其他各级电源电压波动范围如下:

35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。

注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。

10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。

220V单相供电电压允许偏差为标际称系统电压的+7%、-10%.。

对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读