二次接线图阅读技巧:二次回路接线图阅读口诀
二次回路接线图的逻辑性很强,在绘制时遵循着一定的原则,阅读时若能抓住规律,就很容易看懂。
1、首先,了解各种控制电器和各种继电器的简单结构及动作原理。否则,就不知道这些电器在什么情况下动作,动作时有什么特点;
2、展开图中各设备都有国家统一规定的标准图形符号和文字标号。了解电路图中所用设备的图形符号及文字符号所代表的意义很重要;
3、展开图中继电器的接点和电器设备的辅助接点的位置都是按“正常状态”绘制,即继电器线圈内没有电流,断路器没有动作时所处的状态。
所谓常开接点,就是继电器在未带电其接点是打开的;
所谓常闭接点,就是继电器在未带电时其接点是闭合的。二次接线图阅读技巧:二次回路接线图阅读口诀。
特别要说明的是现在有些厂家在绘图时,常开和常闭接点的画法是以接通或未接通来表示常开或常闭接点。
掌握以上原则后在实施阅读,看图的要领可归纳为下述的顺口溜:
“先交流,后直流,交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清”;“先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏”;“先交流,后直流”是指先看二次接线图的交流回路,根据交流回路的电气量以及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,像直流逻辑回路推断,再看直流回路。
1、“交流看电源,直流找线圈”
是指交流回路要从电源入手。交流回路由电流回路和电压回路两部分组成,先找出它们是由那些电流互感器或哪一组电压互感器来的?与直流回路有什么关系?这些电气量是由哪些继电器反应出来的,然后再找出其相应的触点回路。
2、“抓住触点不放松,一个一个全查清”
就是说,找到继电器的线圈后,再找出与之相应的触点。根据触点的闭合或开断引起回路的变化情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。
3、“先上后下,先左后右
屏外设备一个也不漏。主要是针对端子排和屏后安装图而言。看端子排图一定要配合展开图来看。