继电保护电流回路两点接地的问题
1、问题提出
在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。
系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定
电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。
同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。【继电保护电流回路两点接地的问题】
但是,
变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地的原因:
(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与
接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2、两点接地的危害
(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于
电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
(2)在电流二次回路中,如果正好在
继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。
此外,在发生
接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈中产生极大的额外电流。
这两种原因,将使通过继电器电流线圈的电流与电流
互感器二次通入的故障电流有极大差异,会引起保护的不正确动作,同时会引起计量的不准确。
3、解决方法
为了消除两点接地的隐患,在电流互感器一次侧A相通入交流电流,电流二次回路用
钳形电流表监测A相及N线,如A相与N线电流相等,则电流回路一点接地,同时也检验了接线的正确性;如N线电流是A相电流的一半左右,则电流回路是两点接地,且为主控室和开关场两点接地。
如果N线电流比A相电流的少一小半左右,则电流回路也是两点接地,且为主控室内两点接地(保护屏和控制屏分别接地)。
例如,电流互感器变比为300/5,在一次A相通流60A,电流二次回路在A相监测为1A,二次回路N点也为1A,则为一点接地;如果电流二次回路A相为1A左右,二次回路N点为0.5A左右,则为主控室和开关场电流两点接地;如果电流二次回路A相为1.23A左右,二次回路N点为0.77A左右,则为主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起电流两点接地。
不管在中性点非直接接地电网中或在直接接地电网中,还是在电磁型保护或微机型保护中都同样适用上述方法。可解决电力系统中长期困扰人们的交流二次回路多点接地问题,能够及时发现交流二次回路的多点接地,避免了因交流二次多点接地造成的保护误动和拒动,保证了电网的安全运行。
4、结束语
在变电所新投保护,以及变电所保护改造的工作中,采用上述方法,保证了电流二次回路必须有且只能有一点接地。
实践证明,该方法不但能检查多点接地问题,而且能检查电流回路接线的正确性。