首页 > 电工基础 > 电工入门

6平方电线负荷的计算公式

作者:老电工时间:2016-05-14 09:00:26

6平方电线负荷的计算公式

我家有4层 每层分2套 每套都有 3台1.5匹空调 一台冰箱 一台热水器 如果4层的主线拿6平方铜线 会超负荷吗?

负荷大约算在7千瓦=32安培不到,6平方铜线能负荷55安培.用6平方主线供一套完全没问题!

应该拉两条路6平方线会比较好。

4层的主线共用6平方铜线不够用。3台1.5匹空调 、一台冰箱 、一台热水器功率近8000W,只够一套。

热水器算2KW的化,将近50A了再加其他楼陈,我看要380供电了,220V的话塑管布线16mm2×2的线。

附1,6平方电线最大负荷

一般照明负荷最简单的算法是:
每平米的额定负荷为5安,最大负荷(不能长时间使用,只能短时过负荷使用哈)为10A
所以:6*5=30A(额定负荷)
6*10=60A(最大负荷)
如果:你做设计的话,请查表

附2,6平方电线负荷能需要多少根?

6平方毫米的铜芯电线承受的电流为50A,在380V下,负荷大概19kW,在220V下,负荷大概11kW。

在国家标准电线电缆的命名方法中,铜芯通常用字母T表示,但是多数情况省略。

铝芯用字母L表示。

例如,单芯电线:铜芯的型号是BV,铝芯的型号为BLV,多芯电线铜芯的型号为BVV,铝芯的型号为BLVV。铜芯电力电缆型号有VV,YJV,铝芯电力电缆型号有VLV,YJLV,等等。

型号后面的数字表示电线导体的截面积,单位是平方毫米。电力电缆还有表示芯数的数字,即芯数×每芯截面积。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读