自复式过欠压保护器的使用要求

作者:老电工时间:2016-04-24 15:31:13

一、自复式过欠压保护器注意事项

保护器第一次通电时需延时1-2分钟后给负载正常供电,保护器N线为零线,L为火线,保护器断开时内部继电器只切断L火线,严禁零线火线接错。在使用前请拧紧卡线螺钉,防止接触不良而损坏产品。

二、自复式过欠压保护器

独立自复式过欠压保护器又名,自恢复过欠电压保护器,过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器。

1、自复式过欠压保护器的设计原理

控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。

2、自复式过欠压保护器的适用范围

自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。

3、自复式过欠压保护器的特性

1、单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。

2、线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。

3、线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。

4、线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。

5、保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。 来自:电工技术之家

6、电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。

7、耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。

8、保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色─正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。

9、外形模数化设计,导轨式安装。

10、接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线

4、自复式过欠压保护器的分类

自复式过欠压保护器按控制电路可分为:单相自复式过欠压保护器,三相四线自复式过欠保护器两种;按输入方式可分为:1.下端输入,上端输出;2.上端输入,下端输出两种;按产品宽度可分为:45mm宽,36mm(单相),三相的 90mm 108mm 135mm。