保安电源联锁试验措施

一、汽机保安MCCA电源联锁试验步骤

1、
①将保安段PT柜联锁开关LK打至解除位置,将ZKK2、ZKK3联锁开关打至联锁位置,送上ZKK1、ZKK2和ZKK3的控制电源,先合ZKK1开关,再合ZKK2开关(如不合ZKK1,ZKK2应合不上闸),无误后ZKK3开关,ZKK3开关应不能合闸;然后,操作ZKK1分闸(应联跳ZKK2分闸),核实以上动作无误后,再合上ZKK3开关和ZKK1开关,然后合ZKK2开关,应不能合闸,核实动作无误后,跳开ZKK3、ZKK1开关。

②将所有联锁开关均打至解除位置,确认ZKK3在跳闸位置,操作集控室后备屏上柴油机紧急启动按钮(此按钮为自保持按钮),柴油机应能正常启动。核实柴油机启动无误后,解除后备屏上柴油机紧急启动按钮的保持状态,柴油机正常停机核实无误后,将所有设备恢复原有状态。

2、
①核实保安段PT回路联锁开关在解除位置,ZKK2和ZKK3的联锁开关都在联锁位置,ZKK1、ZKK2、ZKK3都已送上操作电源,然后,再送上PT二次回路保险,合上PT一次回路开关。

②依次合上ZKK1、ZKK2开关,使保安MCC段母线带电,核实无误后,将PT回路联锁开关打至联锁位置,操作PT一次回路开关断开,此时,ZKK1、ZKK2应自动跳闸,ZKK3自动合闸,同时,ZKK3发信号启动柴油机。

③柴油机正常启动后,核实保安MCC段母线电压及相序无误后,合上PT一次回路开关,核实PT回路所有输出信号正确。 来自:电工技术之家

④将PT回路联锁开关打至解除位置,手动操作ZKK3分闸(ZKK3分闸后应联停柴油机),核实无误后,手动合上ZKK1和ZKK2开关,核实保安MCC母线电压及相序无误后,将PT联锁开关打至联锁位置。

二、汽机保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA

三、锅炉保安MCCA试验步骤同汽机保安MCCA

四、锅炉保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA

保安电源联锁试验签证单

聊城电厂#1机组保安电源系统于2002年 月日联锁试验完毕,动作灵活可靠,信号齐全无误,特此签证。
备注:
电厂:
年 月日
管理处:
年 月 日
监理:
年 月 日
施工单位:
年 月 日