变频器输出不平衡怎么办?
来源:电工天下时间:2015-12-30 17:34:55 作者:老电工手机版>>
变频器输出不平衡的处理方法
在实际维修中变频器u、v、w输出不平衡可分为三种情况:
1、变频器显示器显示:(missmg moto phase)输出缺相,如排除检测电路故障,则通过直接检查igbt模块和驱动电路,结论为igbt模块损坏,同时驱动电路也有问题。通过更换igbt模块和驱动电路上元器件如光耦, pnp,npn一对驱动晶体管, 电解电容, 稳压管等基本能解决问题。
2、变频器输出u、v、w之间相差100v左右,(输出380v为例)驱动电路中s1~s6中间的某一路驱动电路无驱动电压和驱动信号波形, 通过测量输出端子u、v、w—p之间。
3、u、v、w—n之间直流电压,可找到这一路驱动电压不正常或没有驱动信号波形,它导致u、v、w中的某一相不能正常工作所引起相位差。解决办法为检查驱动电路电压是否正常,光耦是否坏了,电解电容是否漏液等。通过示波器测量6路波形符合技术要求,问题也就可解决了。
另一种现象是变频器u、v、w三相输出交流电压之间相差大于3%,虽然能使用,但是不能长期使用和大负载使用。
主要是驱动电路s1~s6之间主要器件不对称所至,如晶体管的技术参数,稳压管的参数,电容的液枯,漏液和漏电等,6路驱动电路上器件的耗损使其参数上有一定的差别,导致变频器输出u、v、w之间产生微小的电位差。上述情况虽然能使用,但是技术上是不能容许的。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
- 上一篇:常用控制按钮电气符号_控制按钮的结构与实物图
- 下一篇:电流速断保护试题及答案