继电保护的电气设计回路线号规则
来源:电工天下时间:2021-07-14 06:07:17 作者:老电工手机版>>
有关继电保护的电气设计回路线号规则,包括电流回路,电压回路,控制回路,信号回路,小母线回路,以及闭锁回路等,电气控制线路回路分直流回路和交流回路,回路标号原则等。
一、电气设计回路线号规则
1、电流回路
a. 线号规则:字母(一至两位)+4+数字(两至三位),包含尾部带 '的线号。
例:A411、A4111、HL411、HN411、ML411、MN411、A411’。
2、电压回路
a. 线号规则:字母(一至两位)+6(或7)+数字(两至三位),包含尾部带 ' 的线号。
例:A630、A660、EA630、YA630、UA630、WA630、EA630’。
特殊情况:
I(II)-A710、I(II)-B710、I(III)-A710,UA640(UA660) 、UB640(UB660)。
3、控制回路
纯数字,0~6开头的一至四位数,7~9开头的一至两位数。
跳闸回路:33(033)、133、233….以33结尾的回路号;合闸回路:03(3)、103、203…以03结尾的回路号;正电源回路:01(1)、101、201、301…以01结尾的回路号;负电源回路:02(2)、102、202、302…以02结尾的回路号。
4、信号回路
7(或8、9)+数字(两至三位),F 7(或F 8、F 9)+数字(两至三位)(不包括881~899)。
电源回路:701、702、801、802、901、F701、F702、F801、F802、F901。
5、小母线回路
直流:以“+”“-”开头的线号,例:+KM、-KM;
交流:以“~” 开头的线号,例~A、~B、~C。
6、闭锁回路
881~899,为交流回路。
二、电气设计线号规则
1、电气控制线路回路分直流回路和交流回路。
2、回路标号原则
1) 回路标号按照“等电位”的原则进行标注。“等电位”指回路中接在一点上的所有导线具有同一点为而标注相同的回路标号。
2) 回路标号由三位或三位以下的数字组成。“个位”代表相别,如三相交流电路的相别分别用1、2、3;“个位”奇偶数区别回路极性,如直流回路的正极侧用奇数,负极侧用偶数。“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段。
“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路。如直流回路中A电源的正、负极回路标号用“101”和“102”表示,B电源的正、负极回路标号用“201”和“202”表示,电路中若共同用一个电源,则“百位”数字可以省略。当要表明回路中的相别或主要特征时,可在数字标号前面或后面增注文字符号,文字符号用大写字母,并与数字标号并列。
3、直流回路标号
正极回路的线段按“奇数”顺序标号,如1、3、5……等;负极回路的线段按“偶数”顺序标号,如2、4、6……等。在同一回路中,经过降压元件(如电阻、电容等)时,要改变标号的极性,对不能明确标明极性的线段,可任意标奇偶。在直流一次回路中,用“个位”数字的奇偶数区分回路的极性;用“十位”数字的顺序区分回路中的不同线段,如正极回路用1、11、21、31……顺序标注,负极回路用2、12、22、32……顺序标注;用“百位”数字的顺序区分不同供电电源的回路,如A电源的正、负极回路标号用101、111、121……和102、112、122……表示,B电源的正、负极回路标号用201、211、221……和202、212、222……表示。
4、交流回路标号
交流二次回路的标号与直流二次回路的标号相似。经过降压元件时的不同线段分别按“奇数”和“偶数”的顺序标号。
如一侧按1、3、5……等标号,另一侧按2、4、6……标号。一次回路中,用“个位”数字的顺序区分回路的相别,用“十位”数字的顺序区分贿赂中的不同线段。如第一相回路按1、11、21 ……顺序标号,如第二相回路按2、12、22……顺序标号,如第三相回路按3、13、23……顺序标号。
对于不同供电电源的回路,也可用“百位”数字的顺序标号进行区分。如第一相回路按101、111、121……顺序标号,如第二相回路按201、211、221……顺序标号,如第三相回路按301、311、321……顺序标号。
相关文章零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
实用稳压器的扩流电路设计方法

有关稳压器的小知识,实用稳压器的扩流电路设计方法,首先介绍了什么是扩流电路,然后列举了实用扩流电路的几个例子,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 05:53:32
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
部分电路中的欧姆定律公式详解

此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-23 19:56:28
电感器在电路原理图中怎么标识

有关电感器的知识,在电路原理图中电感器如何标识,常用到的标识方法有哪些,电感器的电感量标示方法有直标法、文字符号法、色标法和数码标示法等几种,下面具体来看下。
时间:2022-03-24 08:16:26
用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求

用光电耦合器隔离驱动电路,具体使用方法如下:在微机的接口电路中实现主机与外设的隔离,一般有二种方式,一种是使用继电器,一种是使用光电耦合器。采用电池的功耗产品,优先考虑对电池的电能消耗。
时间:2022-03-03 13:34:36
- 上一篇:一文看懂光栅的结构与工作原理
- 下一篇:功率因数是否越高越好越省电?