灯零线和插座零线能不能拼接
来源:电工天下时间:2022-01-02 06:44:41 作者:老电工手机版>>
灯零线和插座零线的拼接问题
灯和插座的零线能否共用,需要视电线回路划分来定,一种是灯和插座的零线共用,一送电就跳闸,另一种灯和插座零线的可以共用。
一、灯与插座的零线能共用的情况
如果插座和电灯处在一个回路当中,那么插座的零线和灯的零线就是可以共用的。
插座和电灯处于一个回路当中,插座和电灯是并联电路,插座和电灯的零线都并联在一根主零线上,相当于同时使用一根零线,所以插座和灯的零线可以共用。

二、插座和灯的零线不能共用的情况
如果插座和电灯分为为2个回路,这种情况插座和电灯的零线不能共用。
对于电灯回路一般使用单P的空气开关控制,插座回路一般使用漏电保护器控制,单P的空气开关上下只有一个接线柱,只能控制火线,零线需要接在配电箱的零线排上。
有些电工知识欠缺的人,为了图省事就会把照明的零线接在控制插座回路的漏电保护器下,这种不能正常使用,只要电灯一用电,漏电保护器就会跳闸。
漏电保护器跳闸的工作原理:通过负载端火线和零线的电流差来分断跳闸的,原理上电流差为0,电流差只要达到30ma,漏电保护器就会跳闸保护。
如果把电灯的零线接在插座的漏电保护器上,电灯的火线使用单P空气开关来控制,那么当电灯用电时,就会导致控制插座的漏电保护器,负载端火线和零线上的电流不平衡,所以漏电保护器会跳闸保护。
总结:
灯和插座处于一个回路中,零线可以共用;灯和插座处于不同回路当中,插座和灯的零线不能共用,如果共用,电灯一用电,漏电保护器就会跳闸。
当插座和电灯处于不同的回路中,如果要实现共用一条零线,可以把插座回路和照明回路用一个电闸控制,就可以正常使用了。
相关文章地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
电学基础知识1:使电灯泡发光的电路通路

电流通过的回路称为“电路”,可以通电的物体称为“导体”,这里介绍下使电灯泡发光的电的通路,电流通过时点亮灯泡,并分享了不用灯座使灯泡发光的方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-30 07:36:58
led灯珠电流为多少毫安?

led灯珠电流为多少毫安?用作指示或背光源的LED工作电流多在20mA以内,照明用的LED工作电流比较大,一般可以达到100mA以上。
时间:2022-01-15 07:34:59
380v变为220v没有零线时的解决办法

如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
- 上一篇:多条电线并接在一个端子上是否安全
- 下一篇:火线与零线粗细能不能相同