怎么对稳压器进行选型,需要注意哪几个方面的问题,在对稳压器选型时,一是要看容量安全系数,二是要非补偿式稳压电源输出容量曲线,做到这二点,有利于正确选型,下面具体来看下。

稳压器的选型方法

1、容量安全系数

交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。

实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表:

负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量

纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率

感性、容性负载 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率

大电感性、电容性负载(如电动机、电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压器容量时应为负载功率的2.5~3倍。

如三相电机2.2kW 1台,5.5 kW 1台,选用稳压器时,容量≥(2.2kW+5.5 kW)×2.5=19.25 kVA,即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。

2、非补偿式稳压电源输出容量曲线

(1)自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;

(2)当输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%,在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;

(3)自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则即为过载使用。

相关文章
  • 可调式三端稳压器的工作原理图解

    可调式三端稳压器的工作原理图解

    可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。

    时间:2022-08-07 08:05:45

  • 交流稳压器的五大电路组成

    交流稳压器的五大电路组成

    交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-07 08:04:16

  • 稳压器五类故障问题及排除方法

    稳压器五类故障问题及排除方法

    有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。

    时间:2022-08-06 13:03:24

  • 稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

    稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

    有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:58:01

  • 稳压器的三类常见故障问题

    稳压器的三类常见故障问题

    有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-06 12:51:42

  • 稳压器嗡嗡作响怎么回事

    稳压器嗡嗡作响怎么回事

    稳压器嗡嗡作响怎么回事,稳压器发出轻微的嗡嗡知声,属于正常现象。如果连续调压型稳压器道,稳压器在调整电压时电机转动带着炭刷沿调压器内线圈转动而产生磨擦声,就会发出嗡嗡的声音。

    时间:2022-08-06 12:50:27

  • 稳压器的使用规范及保养要求

    稳压器的使用规范及保养要求

    有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:49:15

  • 稳压器使用时的11点注意事项

    稳压器使用时的11点注意事项

    在平常使用稳压器时,有些注意事项必须留心,比如防止腐蚀性气体及液物流入,使用三插(有接地)插座,调节电压到正常水平等,都是用好稳压器必须要注意的问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-06 12:16:26

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有