用什么措施可以降低土壤的电阻率,可采取的保护措施还是很多的,比如换土、深埋、外引接地、化学处理、保土等措施,效果都是可以的,下面具体来看下。
1、换土:用电阻率较低的黑土、粘土和砂质粘土等替换电阻率较高的土壤。一般换掉接地体上部1/3长度、周围0.5米以内的土壤。
2、深埋:如果接地点的深层土壤电阻率较低,可以适当增加接地体的埋入深度。深埋可以不考虑土壤冻结和干枯所增加电阻率的影响。
3、外引接地:通过金属引线将接地体埋设在附近土壤电阻率较低的地点。
4、化学处理:在接地点的土壤中混入炉渣、木炭粉、食盐等化学物质,采用专用的化学降阻剂,可以有效地降低土壤电阻率。
5、保土:保持接地点土壤的长期湿润。
6、处理冻土:在冬天往接地点的土壤中加入泥炭,防止土壤冻结,或者将接地体埋在建筑物下面。
推荐你看的:
土壤电阻率的测试方法,接地电阻测量仪测量土壤电阻,选择具有四个接线端子的接地电阻测量仪并拆下仪表上 P2、C2端子上的连接片,准备四个接地测试插针及适当长度的测试导线,按步骤测量封电阻。
高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。