怎么计算短路容量值大小,以及短路电流的大小,短路冲击电流的大小,以下是常用的计算口诀及应用实例,掌握好计算口诀的用法,就会比较简单了,有需要的朋友参考下。
1、短路容量的计算
电抗加定,去除100。
举例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量。
Sd=100/2=50 MVA。
短路容量单位:MVA。
2、短路电流的计算
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。0.4KV,150除电抗。
举例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
短路电流单位:KA。
3、短路冲击电流的计算
1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id;
1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id。
例如:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA,则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。
可见,短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值},但必须包括系统电抗。